我单位的17层办公楼和旁边的平房用一套系统采暖,工作压力8公斤,平房的管道,阀门受不了。我该怎么办?换管道、配件,还是加泵加板换?

全部回答(10 )

  • lgtlllhb641
    不让连就不连,买几个电暖气或者是空调替代,反正没几间屋。对于热负荷大的项目只要条件符合,也可采用混水装置。他不让不一定就是不能实现。
    2010-12-11 08:45:11 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h

    这可未必。集中供热能不能直供看热源情况。如果是热电厂或大型区域锅炉房出来的,供热参数通常是110/70。我刚做了一个小区,石景山热电厂供的一次热源,一次热源140/90,你直连试试?人家热力公司根本不允许!