土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装电容补偿柜可以降低电机的运行电流吗?
:lol 大家来讨论下吧,假设原未装补偿变压器侧功率因数为0.8,低压侧安装电容补偿柜补到0.95后能降低电机的运行电流吗(配电柜电机出线侧测量)?

全部回答(19 )

  • markluan_99
    电机的运行电流没有改变,只是电源提供的电流降低了,因为电机的感性电流和电容器的容性电流相互抵消了一些。
    2011-07-01 14:18:01 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun

    不能降低电动机的运行电流!电动机是感性负荷设备,工作时同时消耗有功及无功电流,无功电流来源于1电网输送;2自行补偿;方法有采用自俞式移相电力电容就地可集中、分散、随机方式补偿。
    2011-06-30 19:42:30 来自 PC 评论 举报