土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 裙楼防烟楼梯间防烟问题

裙楼防烟楼梯间防烟问题

发布于:2010-11-23 09:10:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人正在设计一栋40多米的公共建筑,裙房4层,其防烟楼梯间及合用前室均无外窗,我现在对合用前室设了正压送风,而防烟楼梯间没有设置,因我看到规范条文及解释上讲的是:靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2,开窗面积能在五层内任意调整。但规范上举例是讲的3层裙房的情况。而我现在项目的情况是裙房1-4层的防烟楼梯间无外窗,但5层有2.7m2可开窗面积,个人认为应该可以不设正压送风就可以满足要求了,请教不知道大家怎么看的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发


    这仅仅是上海。

    说明中写清楚很有必要,免得以后很多的麻烦,我现在说明2、3张A1常有

    [ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-11-25 08:24 编辑 ]
    2010-11-25 08:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • merryjumper
    merryjumper 板凳
    开窗任意调整有问题吧好像,我们这里调整可以但是顶层必须能开窗。
    上海的规范有这条:
    3.2.1 靠外墙的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间每五层内自然通风面积不应小于2.00m2,并应保证该楼梯间顶层设有不小于0.80m2的自然通风面积。
    2010-11-24 10:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于主机电机开式时的通风条件

空调制冷主机,压缩机电机是开式的, 对制冷机房的通风是否需做特别的要求?[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-11-22 21:06 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10