求教~体积配箍率的问题!
求教~体积配箍率的问题!
《抗规》内关于柱体积配箍率ρv公式中fc若小于C35,按C35取值,但剪力墙边缘构件并为对此进行说明;而《高规》中剪力墙结构章节出现了此公式,且并未注明fc小于C35,按C35取值,
求教若边缘构件强度等级为C30其配股率计算中fc是否可按C30取值?
发布于
2010-11-22 18:22:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
juli2001
柱子和剪力墙是两个不同的概念,《抗震》2010版提到了,考虑混凝土等级低的调整,故需要将混凝土提高到C35,而《高规》剪力墙是不用考虑混凝土的调整的,故不需要将混凝土提高.