土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
求教~体积配箍率的问题!
求教~体积配箍率的问题!
《抗规》内关于柱体积配箍率ρv公式中fc若小于C35,按C35取值,但剪力墙边缘构件并为对此进行说明;而《高规》中剪力墙结构章节出现了此公式,且并未注明fc小于C35,按C35取值,
求教若边缘构件强度等级为C30其配股率计算中fc是否可按C30取值?
发布于
2010-11-22 18:22:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
juli2001
柱子和剪力墙是两个不同的概念,《抗震》2010版提到了,考虑混凝土等级低的调整,故需要将混凝土提高到C35,而《高规》剪力墙是不用考虑混凝土的调整的,故不需要将混凝土提高.
2010-11-23 13:26:23
来自 PC
评论
举报
相关推荐
liubo831
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
56
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )