土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于混凝土梁端超筋

关于混凝土梁端超筋

发布于:2010-11-22 16:46:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在结构设计中经常遇见间梁端受拉区钢筋超限的情况,有时候要需要增大梁截面,有时候要调整刚度,有时候要点铰,有时要定义连梁等等。但是这些区别对我们刚入行的新手来说并不是很清楚,就比如所点铰吧,点铰有时确实可以解决问题,但是一直点铰有觉得安全上有问题,心虚,希望有高手在这里给大家讲解一下,给年轻人成长的机会!
  • tang_guangjie
    tang_guangjie 沙发
    你是指μ≤2.5%吧。新“抗规”已改变。原“抗规”“6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%…”(是强条); “抗规2010”“6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%…”。又原的“应”改为“不宜”,且由强条改为非强条了。 点铰不可取。实际非铰。虽无安全问题,但梁端裂缝会很宽。
    2011-01-16 00:27:16

    回复 举报