阅读下一篇
消防、生活共用水池泵房出现的几个问题本人现在做某校泵房,校内管网分两路,一路为市政直供室外消火栓及二层以下单体。另一路经变频泵房加压供二层以上单体的生活用水和消火栓用水(因校内最高建筑只有六层生活消防压力相差不大)。生活泵和消防泵同一型号,共用同一水池。现发现几个问题:1、放水试验阀门排水排放地点?水池只做消防用时,一般均回放到水池里。但现在水池为生活消防合用不能回放。排放到室外又不知道室外总图的具体情况,如何解决?是否可排到泵房内的排水沟内,恐怕排水不能及时排出!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
smcftj
沙发
我是说如果稳压泵启动,系统压力仍然下降,则由压力开关启动消防主泵
2002-07-25 20:05:25
赞同0
-
mesgi
板凳
to: smcftj对于稳高压系统,应该是闻压装置联动主泵吧,稳压泵联动消防主泵会误动的。
2002-07-25 20:01:25
赞同0