这是个电机保护开关,负载接的是一些仪表与开关电源,现在不清楚为什么要把触点串联起来使用,有附图,请各位大哥帮忙分析下,谢谢

未命名.JPG

  • wolaiye369
    wolaiye369 沙发
    这应该是电动机热(过载)保护元件,保护元件带缺相保护,如只接一组或二组触点会误认为缺相而动作,负载接仪表与开关电源这种单相负载,应该将三组触点串接,使其都工作,以防误动作.