住宅分户计量,在设计基础上提高2°C怎样理解

发布于:2010-11-22 12:28:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗?
补充说明:书上是指 <注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版> 第85页住宅分户热计量采暖

[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    规范已经说的很清楚了。户间传热量仅在计算散热器的时候附加在房间热负荷上。采暖热负荷计算是不考虑户间传热量的。