土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅分户计量,在设计基础上提高2°C怎样理解

住宅分户计量,在设计基础上提高2°C怎样理解

发布于:2010-11-22 12:28:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
书上说分户计量的热负荷在相应的设计标准基础上提高两度,计算负荷增加7%-8%,提高两度仅作为设计时的计算参数,不加到总热负荷中。怎样理解?比如室内原设计温度为20,现在按22度设计,计算总负荷的时候把多计算的除去吗?
补充说明:书上是指 <注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材第二版> 第85页住宅分户热计量采暖

[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-26 11:13 编辑 ]

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发

    规范已经说的很清楚了。户间传热量仅在计算散热器的时候附加在房间热负荷上。采暖热负荷计算是不考虑户间传热量的。
    2011-05-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi_99
    sunyi_99 板凳
    好资料,谢谢楼主,正好需呀这种资料,在这就找到了,这是太感谢了
    2011-05-21 21:54:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地热采暖循环泵安装位置问题

请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!

回帖成功

经验值 +10