发布于:2010-11-22 11:03:22
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
我主要做厂区给排水,做的也不多,一般厂房内的给水方案都是设计为直接从厂区管网上接出,消防也是——即:直接接自厂区管网,按照厂区为高压消防系统设计。因为我们做的顶多也就是多层(一般不超过四层,建筑高度20米左右),消防所需压力顶多0.4MPa,一般也就0.3MPa。都不设贮存10min消防水量的屋顶水箱。
前阵子做的也是一个厂房—— 一二层是生产车间,三四层主要为办公用室,所需(室内)消防压力0.38MPa。也是按照不设屋顶消防水箱的消防直供设计的。审图中心就提出了这一点:临时高压应该设计屋顶水箱。
于是我又咨询了同事,被告知:我们都不设消防水箱,直接接自厂区管网。(说明:厂区有一个景观水池,)他原来的设计方案是:在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,厂区生产和消防管网合用一套管网;然后
我告诉了这条审图意见后,他的方案改为:还是在景观水池旁边设一泵房内置消防泵和稳压设备,但是厂区生产和消防改为独立的管网。
因为他也不是科班水专业出身,而且我们做的施工图不多,所以他的一般经验算丰富但是遇到这种情况,他好像也不是那么肯定。
所以想问问工厂的供水方案:
1.厂区的管网系统,生产和消防一般是分开独立设置还是合用一套?
2.车间的消防:到底是临时高压还是高压?就是说,到底是否设置屋顶消防水箱?
期待同行们能讨论一下。
我觉得工业和民用建筑在消防这一点上还是有区别的:民用一般是低压或者临时高压,要设屋顶水箱吧,因为市政或者小区(室外)消火栓一般是供给消防车取水的。但是工业不太一样,工业厂区大多数远离市区,其(室外)消火栓还能指望消防车吗,还是一般自己用(自己配备室外消防设备如水带等)?——是这样吗?
期待同行们指教和讨论!谢谢
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句2.至于车间的消防到底是否设置屋顶消防水箱,主要看市政供水能否满足,若满足当然是高压。你的设计不满足要求可用稳高压,在消火栓处设置启动消防泵的控制按钮,在一定程度上能够保证消防供水要求。当然规范没有明确规定,各地消防部门要求不一,视情况再定。
以前我们这样做过,有几年没做了,仅供参考
回复 举报
回复 举报