土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 可行

可行

发布于:2010-11-22 10:19:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有二托四的底框结构的楼房,原横向剪力墙结构尺寸为:墙高4.2M、厚250MM、三个进深长度为左3.6M、中6M、右2.4M,中间由框架柱分隔。在6M的剪力墙上有一1.5M*3.6M的门洞。现因经营需要在二层3.6M的剪力墙上开一门洞(1.2M*2M)。加固方案:采用植筋的方法把原先的洞口按照原设计要求封堵,在3.6M墙段靠近中柱边开洞,增设暗梁及边柱。(原先的洞口也是紧靠近中柱)。妥否,请大侠指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • b2y25z26
    b2y25z26 沙发
    学习学习 谢谢:handshake
    2011-01-04 15:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • jeff9918
    jeff9918 板凳
    原则上是可行的,但要注意进行相关加固计算,保证加固构造措施。
    2010-11-22 18:36:22