土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 土木在线: 水冷机组 2010-11-21

土木在线: 水冷机组 2010-11-21

发布于:2010-11-21 17:31:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
机组的水系统在选泵时,为什么会考虑静压对泵体的作用
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    泵壳问题不大
    但水泵轴封处是有承压极限的
    2010-11-21 21:53:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷螺杆机老是报压缩机过载

刚开机时各顼数据正常,但是开了10多分钟后电流降为39A(正常电流为:50A左右),压缩机排气端很烫,再开10分左右就停车报压缩机过载。过后看见压缩机高压端也是冷冻油上方有白白的雾状的烟,看油面比别的压缩机高出很多,请教各位高人,谢谢 !

回帖成功

经验值 +10