发布于:2010-11-21 01:13:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
论坛里有个关于金库通风的老帖子,不能回复了。所以在此询问大家金库通风的问题。
原帖地址 http://bbs.co188.com/content/639_713697_1.html
中华人民共和国金融行业标准 银行金库JR/T0003-2000中国人民银行2000-07-04发布 2001-01-01实施
3.4.6库内排风装置在墙内转弯,不易直接通透,通过墙体出口处 高地面距离不得低于2500毫米,直径≤200毫米,风口向下并应设钢筋网保护。
3.4.10通风、防潮、温控系统,库房必须设置外低内高的“S”型通风孔 , 并根据各地区气候条件,选择适用的通风机械与降温设备,在常温条件下,库内相对湿度应 保持在70%度左右,库内不设水暖设施。


按以上条目,我的疑问是:
1,只能排,不能送?
2,通风问题只能在大于2500mm以上高度上解决,2500mm以下不能出现?
3,风口向下有什么具体好处?
4,防护网是钢筋网,而不是钢丝网?
5,金库墙两侧如果都有风口(没接风管),那里面要不要钢筋网保护?

望高人指点为盼!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲行者
    曲行者 沙发
    惭愧惭愧 学习中!~
    2016-03-01 10:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • szdingo
    szdingo 板凳
    哈哈,学习了!!以前做过一家小银行的金库。。呵呵!没按照标准来。。。惭愧啊!
    2011-08-03 15:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,,,,高规关于裙房的正压送风问题

商业楼,12层,4层以上是办公,4层以下为商业部分还有地下室,建筑定性一类高层,小于50米高度1. 4层以上的办公部分,楼梯间,合用前室都是自然排烟,联通4层以下的楼梯间和合用前室不能自然排烟,高规8.4.3条规定,可以设置局部正压送风系统。那这个送风量也是按照8.3.2条的选用吗? 这个送风机放哪啊,楼梯间里满难放的,放在楼梯间外?不用放在12层顶部吧?2. 4层以下的商业部分楼梯间和前室众多,按照高规8.2.2条的条文解释,第192页上,楼梯间只要5层内可开始的窗户面积大于2平米,那就算地下室,一层,二层,三层没有窗户,只要4层楼梯间开了大于2平米的窗户,那正压送风也可以不用做了吧??对室外开的门可以算作开窗面积吗?