土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 新的RO系统出现不出水现象请大家发表看法

新的RO系统出现不出水现象请大家发表看法

发布于:2010-11-20 22:51:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
膜排列1:1,共十只膜,膜是GE的8040 设计不是很合理(出于对成本的考虑),原水水质是浙江海盐的,预处理系统是砂加碳,刚开始调试时,原水电导600Us,膜进水压力1。48MPA,浓水出口压力12MPa(不确定大概数),产水8.4吨(设计为十吨)出水电导6us。调试到第五天,原水电导600Us,膜进水压力调到1。4MPA时,浓水出口压力1.1MPa,产水只有2.4吨,加组够剂GE MDC220,2ppm,絮凝剂GEmpt150,2ppm,拆开第一只膜和最后一只膜查看,第一只肉眼发现不了什么变化,最后一只出水端颜色稍微深一点。因为一期别人做的一套系统基本运行半个月就要化学清洗,清洗出水浑浊有大量泡某,所以我们也采取0.2%HCL清洗但是清洗水无泡木也不浑浊,真是搞不懂什么原因.请大家帮帮忙分析下.

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 云迪
    云迪 沙发
    给楼主一个建议,预处理赠设软化,再加超滤,摈除一切投药装置,在海盐地区纯水系统中阻垢剂投药等已经没有任何意义,只能做足预处理的功夫,能降低过滤流速,降低回收率的就降,更换活性炭种类等都可以考虑,甚至可以考虑在RO系统前加电渗析。(其实钱塘江流域最合适的初级除盐用电渗析是最好的选择,这也是之前嘉兴地区电渗析企业多如牛毛的一个重要原因)
    当然,这样会大幅度增加投资,但是总比全陪要好得多
    2011-08-10 06:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • 云迪
    云迪 板凳
    在沿海地区,尤其是钱塘江沿岸杭州以下做纯水需要严重关注海水倒灌的问题,钱塘江下游海水每天两次的涨落潮时造成水源水质剧烈波动,预处理很难做,地级市自来水做纯水还马马虎虎,一般乡县水厂的自来水做纯水简直就是一场祸,我一般像避大虫一样避开这个地区的项目,教训太多了。
    楼主这项目应该也不例外,再加上回收率过高,哎,悲惨。
    浙江除了钱塘江沿岸,其他地方的水源水质极好,纯水运行成本很低。
    个人观点,仅供参考。
    2011-08-10 06:38:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

反渗透精密过滤器问题

在一级反渗透前,一般情况下加一台5微米精密过滤器。现手头有一个项目要求加2台精密过滤器,一台5微米一台1微米。有必要吗?会有什么不好吗?请有此经验的朋友赐教。

回帖成功

经验值 +10