土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对高规5.4.4条,高层建筑(商场)中自动扶梯周围已设特级防火卷帘,是否可取消水幕冷却系
各位:再下请教几个问题,望不吝赐教.
在高层建筑商场的自动扶梯中,据高规5.4.4条,土建在扶梯周围已设特级防火卷帘,我是否可取消水幕冷却系统.

全部回答(5 )

  • wajjb
    楼上解释的非常好。谢谢。
    2002-08-01 12:18:01 来自 PC 评论 举报
  • 刘峰
    可以取消水幕。
    其实本人认为,自动扶梯等开口部位,设置的防火卷帘耐火极限达到1.5小时(一类高层民用建筑楼板的耐火极限),就可以了。因为,在这些开口部位设置的防火卷帘和防止火势水平蔓延的防火墙是有区别的,代替防火墙的防火卷帘应当达到3小时以上的耐火极限,但是在自动扶梯等开口部位设置的防火卷帘是进行竖向防火分区的,其耐火极限达到楼板的耐火极限就足够了。试想,火灾延续了1.5小时,楼板已经烧穿了,自动扶梯等开口部位设置的防火卷帘还有什么用??
    2002-07-27 11:48:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10