土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 菜鸟求助埋地污水管走配电房下面可以吗
请教,排水埋地管要出户,可以埋地走配电房,消防控制室的下面吗?新规范写的是不应穿越,但是我觉得埋地的话应该没影响的吧?希望各位高手指教。

全部回答(8 )

  • huangzhimin
    1、国有国法,家有家规,设计按规定不能我行我素;
    2、每本规范最后都有本规程用词说明:
    1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1)表示很严格,非这样做不可的:
    正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
    2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
    正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
    正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
    4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

    2017-08-14 10:13:14 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    搞工程,要具体问题集体分析。若有电缆沟之类,最好就别考虑。若没有,要考虑设在此范围 有清扫措施。保证可清扫。
    规范没规定。 首先不是优先选择,实在没办法下策。
    2017-08-14 10:00:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10