土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个常见问题(插座和电话分线箱的安装)

两个常见问题(插座和电话分线箱的安装)

发布于:2010-11-20 16:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、空调插座安装高度多高?那个规范有规定?距棚下300可以不(吊顶3米)?
2、电话分线箱暗装,背面是卫生间,有没有规范不允许这样做?
3、如果电话分线箱暗装在下,上面是照明配电箱暗装,可以不?
谢谢!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • ud2800
    ud2800 沙发
    照明配电箱和弱电箱尽量错开位置,插座类的线都是走地的,那样管线会在同一位置重合,不易施工。
    2010-11-30 11:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • jinlaoda
    jinlaoda 板凳
    空调插座安装高度一般为1.8米;2、电话分线箱暗装,距地0.3米,上面可以是照明配电箱。
    2010-11-30 10:14:30

    回复 举报
    赞同0