土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于小电流接地系统中线路保护CT数量的问题

关于小电流接地系统中线路保护CT数量的问题

发布于:2010-11-20 12:59:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位老师。继电保护书上说10kV,35kV基本上是小电流接地系统及中性点不完全接地系统,这种系统的线路保护的CT大多采用两相不完全星型接线,为的是提高供电可靠性,当系统中一点发生单相接地故障时,不会立即跳闸,允许带故障运行2h。但是我看到的大多数图纸,35kV馈线柜与进线柜基本上都是3CT。难道是采用三相星型接线吗。会影响供电可靠性吗?请各位老师赐教。先谢谢了:) :call:

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    能用3CT就用3CT啦,一次设备投资不要省啦!!!!
    2010-11-22 16:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • yangerlang
    yangerlang 板凳
    这个问题与中性点非直接接地电网中线路的电流保护选择性有关。
    对于变电所多回出线的架空线路,发生异地两点接地时,三相接线会100%切除两条线路(保护动作时限相同的话)。
    而两相接线2/3机会只切除一条线路,反而提高了供电可靠性(中性点非直接接地电网允许单相接地运行一段时间)。

    一、设计规范要求
    根据 GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
    5 3~66KV电力线路保护
    5.0.1 3~66KV线路的下列故障或异常运行,应装设相应的保护装置:
    1 相间短路;
    2 单相接地;
    3 过负荷。
    5.0.2 对3~10KV线路装设相间短路保护装置,宜符合下列要求:
    1 由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上;

    二、设计手册要求
    根据 电力工程电气设计手册 电气一次部分
    第 2-8节 四、电流互感器的配置
    (3) 对直接接地系统,一般按三相配置;对非直接接地系统,依具体要求按两相或三相配置。

    三、理论分析
    请参见附件: 高校教材 《电力系统继电保护原理》(第三版) 天津大学 (摘录)

    [ 本帖最后由 yangerlang 于 2010-11-22 15:29 编辑 ]
    2010-11-22 14:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压继电器J316标注的技术参数?

只看到继电器上面标注20V.下面标注3V,是什么意思,另外右下角四个触点+、-、C、D;左上角有1~6个触点。分别代表什么意思?:handshake 谢谢了

回帖成功

经验值 +10