土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频供水,2h水池被抽干,为什么?
四栋7层182户,设计图纸为:水池100t,变频泵为三台主泵(Q=22M3/h;H=40m),二用一备,带小泵及气压罐。
现实施工后为:水池85t,变频泵为二台主泵(Q=32M3/h;H=47m),带小泵及气压罐。
实际运行时,开泵2小时后水池被抽空,市政给水3h可以灌满水池
请问各位这是什么原因?变频设计是否合理?施工改动后是否合理?抑或其他原因。谢谢!

全部回答(18 )

  • lantian1227
    同意楼上的观点,还有就是是不是有大用水点没计算在内
    2009-02-09 11:35:09 来自 PC 评论 举报
  • dxdxcyf1204
    楼主计算有误吧,才182户,一户就算按照4人计,也才728人,取定额300L/人.日,最高日220吨水,水池为何做到100T;再者按每户当量计算,总当量728,设计秒流量也就25M3/H,就算高峰用水水池不补水,也够4小时用。楼主在两小时就把水抽干,首先检查泵的流量取用是否正确,楼主括号内的是总流量,还是单泵流量;再着设计是否有误,用水单位是否完全在计算范围内。
    2008-11-06 11:25:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10