土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超纯水氮封及脱气膜问题

超纯水氮封及脱气膜问题

发布于:2010-11-19 21:28:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我做的的一个系统出现了一个问题====EDI出水17兆,直接进入水箱(没有氮封)刚开始时从水箱顶部进水,后面+TOC消解+抛光混床,终端出水只有7-8兆,后来经过改进EDI出水往水箱底部进,抛光混床终端出水上升到13兆就上不去了。一般常规解决方法,在水箱上加氮封或在抛光混床前加脱气膜。我这个系统出现的问题,还是二氧化碳的原因吗,脱气膜对脱二氧化碳的效果怎么样,二氧化碳变碳酸了不是脱不了吗。那加氮封能达到18兆吗。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yuxinkejiduan
    yuxinkejiduan 沙发
    学习中,初来乍到,学习最重要
    2011-12-13 11:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaocniao
    xiaocniao 板凳
    根据我这边的情况和经验,应该不只是二氧化碳的问题。。。。。。。。
    2011-11-27 14:47:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:反渗透膜能承受的产水侧最大背压是多少?

现在做了一套反渗透系统,RO设备在一楼,产水箱在二楼,高度为9m,在反渗透不运行时,这样的产水侧背压对RO膜有危害吗?我现在担心背压会造成RO膜的膜片脱离问题,希望有高手指教了!反渗透膜能承受的产水侧最大背压是多少呢?

回帖成功

经验值 +10