求助!忘高手指点
求助!忘高手指点
灌注桩桩端扩底后对摩擦承载力计算的影响?
请高手能告诉我再规范的具体哪个部分,既依据是什么。
对于这个问题,我的理解是
可以提高桩的承载力,但是扩底部分不计算摩擦力。
发布于
2010-11-19 17:12:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
wnnsjh
看了你所说的5.3.6
根据5.3.6所说,灌注桩桩端扩底后会削弱摩擦承载力,具体削弱的程度是,从扩底桩变截面以上2d长度范围不计算侧阻力。
对于整个桩的承载力的话,应该是提高桩的承载力,否则,桩端扩底的意义就没有了。
2010-11-24 15:26:24
来自 PC
评论
举报
wnnsjh
这不是规范上规定的吧?
2010-11-24 15:20:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wnnsjh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
139
粉丝
1
+ 关注
私信
武汉老庄结构院
返回版块
10.49 万条内容 · 521 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
根据5.3.6所说,灌注桩桩端扩底后会削弱摩擦承载力,具体削弱的程度是,从扩底桩变截面以上2d长度范围不计算侧阻力。
对于整个桩的承载力的话,应该是提高桩的承载力,否则,桩端扩底的意义就没有了。