土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教高手:体积配箍率

请教高手:体积配箍率

发布于:2010-11-19 16:30:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题------柱截面800*800,配井字箍8@150,体积配箍率怎么算?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xueyuqilian_32
    按照《2011年全国一级或者二级注册结构工程师专业考试 历年试题及标准解答》上的真题解答,计算L1和L2时候,是计算到箍筋中心的,也就是哪个+8=+8/2+8/2,但是,好像别的参考书上都没有加箍筋直径的,连探索者哪个小软件上都是没有加箍筋直径的。
    2011-05-20 15:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • oyfeng2010
    oyfeng2010 板凳
    1、有没有8,现在没有绝对的规定,也不要太计较这个,对结果影响也不大。
    2、规范规定体积最低配箍率应该根据轴压比,抗震等级等因素,具体可查阅规范,混规,高规和抗规都有。
    2010-11-25 17:25:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大院结构室荷载统计

应该对大家有所帮助

回帖成功

经验值 +10