正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
暖通资料库
25.45 万条内容 · 673 人订阅
阅读下一篇
一篇时髦的文章,和大家分享一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句1
、
制冷剂在进入节流装置时应是过冷液体
当液态制冷剂压力降到其饱和压力时,有一部分制冷剂液体将闪发成蒸汽,冷却余下
的制冷剂液体到新和饱和温度。当因管径过小产生过大的摩擦阻力或竖直向上流动造成液
体管压降过大时都有可能引起制冷剂的闪发。闪发蒸汽在几个方面都对系统的性能造成不
利的影响:由于管路的压降会使通过节流装置两端的压降减小(保证蒸发压力、冷凝压力
稳定)造成通过节流装置的制冷剂流量不足;闪发蒸汽的存在使得进入节流装置的流体中
只有部分是液体,引起节流装置供液量不足;进入膨胀阀前闪发蒸汽的存在会产生汽蚀,
腐蚀膨胀阀的阀座和阀针,引起噪声。
制冷剂在进入节流装置前的压降主要由管路的阻力损失(包括沿程阻力损失和局部阻
力损失)和竖直上升管路的液柱压头引起。每米液态制冷剂压头等效于
11.5kPa
。对于
15
米的竖直上升管路,液柱压头
172.5
kPa
,系统匹配时需要考虑这
172.5
kPa
的液柱压降。
在正常的冷凝温度下,过冷度变化
1
℃,所对应的饱和压力的变化如下:
制冷剂
过冷度
饱和压力
R12
1
℃
21.4kPa
R22
1
℃
33.9kPa
R502
1
℃
35.7kPa
因此对于
15
米的竖直上升管路,液柱压头
172.5 kPa
,系统匹配时冷凝器
(R22)
的克服
液柱压头损失的过冷度应保证为
172.5/33.9
≈
5
℃,才可确保进入膨胀阀前的制冷剂不含闪
发蒸器。
管路的阻力损失(沿程阻力损失和局部阻力损失)包括通过铜管的阻力损失,通过电
磁阀、
过滤器、
手动阀等的阻力损失。
一般情况下,
大多数系统的液管尺寸可以按照
40 kPa
的上限压降进行设计。
综合上述因素,
对于室内、
外机间有较长配管的系统匹配时冷凝器
(R22)
的过冷度应保
证为
7
℃
--
10
℃,才可确保进入膨胀阀前的制冷剂不含闪发蒸器。蒸发器、冷凝器距离较
近时冷凝器
(R22)
的过冷度为
5
℃左右有较好的技术经济性。
下图为不同的液管管径下流速与压降的对应关系,可供液管选型时参照。液管选型时
还要综合考虑液管上制冷配件的接口尺寸,选取管径。另外,当液体管路使用电磁阀时制
冷剂流速应低于
1.5m/s
,
否则当电磁阀突然关闭时可能会因为压力波动或液体冲击而破坏
管路。
回复 举报
回复 举报