水泵变频器控制两台深井泵,一直工作正常,三肯的变频器,已安装近两年,前几日需倒闸停电,先关了水泵,在倒闸后启动,变频器不启动,表现为变频柜柜面显示器黑屏,无显示,自动不能启动,只得改为手动工频,在此情况下,约两小时后显示屏显示,可启动自动变频运行。已出现两次,有了解这方面的专家帮忙分析一下原因,问原厂家就说接触不良,换显示器、控制器。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jxg2313
    jxg2313 沙发
    建议你拆开,检查那个电容,估计电容烧了,出现黑屏现象
    2011-05-17 13:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhsw512_163.com
    学习了,谢谢楼主
    2011-05-02 17:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块