土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】关于上海市排烟及全国排烟设计的区别的讨论

【讨论】关于上海市排烟及全国排烟设计的区别的讨论

发布于:2010-11-19 13:54:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海市排烟设计,是按一个防烟分区着火考虑,而全国规范是按两个防烟分区可能同时着火考虑。设计时,如果一个防火分区有两个防烟分区,按上海防排烟规程是可以一个防烟分区机械排烟,另一个防烟分区自然排烟。但按全国规范(我没找到这条),理解上是必须一个防火分区采用一种排烟形式(要么都机械,要么都自然排烟)。全国规范和技术措施都只是明确一个防烟分区采用一种排烟形式。不知理解是否正确,各位大大发表下自己的高论。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonmintom.com
    国标中的规定,可以这样理解:
    1.国标中9.4.5 也是只涉及防烟分区概念,不涉及防火分区概念,这与上海的地标4.1.10其实是一致的。也就是说,排烟风机只按照防烟分区设置,与防火分区关系不大。(当然,防烟分区面积不能大于防火分区,但是一个防火分区可以分成若干个防烟分区)
    2. 如果只负责一个防烟分区,那么60m3/H*m2, 这个很好理解,也与照搬日本的规范相适应。(这么做要同时具备2个条件:担负1个防烟分区;且室内净高大于6.0m且不划分
    防烟分区的空间)
    3. 如果负责2个及2个以上防烟分区的排烟,那么排烟风机排烟量的选择是按120m3/H*M2,这也与日本的规范相一致。
    只是,日本的考虑 - 是2个防烟分区同时工作还是1个防烟分区工作,无从考证。本人的理解为:既然一个排烟系统要负责2个防烟分区或2个以上的防烟分区,那么按最大的防烟分区面积*2倍的标准排烟量(即2*60M3/H*M2)选择排烟系统,就不会存在 小于第一种方案中标准每平方米排烟量60m3的概率。
    举例说明,理解起来可能更简单点:

    比如6000平米的仓库,1个防火分区,1个防烟分区,则排烟量:6000*60=360000CMH,
    如果分为2个防烟分区,1个排烟系统,那么最大的防烟分区排烟量可能是5999*120=719800CMH
    设计或业主为了能够节约投资,可能会分为相等的2个,也是最大,最小的两个,最小的排烟量为:3000*120=360000CMH
    如果分为3个防烟分区,1个排烟系统,那么最小的防烟分区排烟量=6000/3*120=240000CMH,
    以此类推,从上面的举例可以看出,这个要求的目的是:根本不会存在小于第一种方案中标准每平方米排烟量60m3的概率。

    至于按一个防烟分区着火考虑,还是按2个及2个以上防烟分区同时工作考虑,如果理解了以上问题,那么结果:肯定是按一个防烟分区考虑了。

    自己的理解,共同进步!
    2012-01-18 15:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • awqa
    awqa 板凳
    理由很简单 : 1 挡烟垂壁下火灾算 1个着火点两个防烟分区着火 ; 2 走廊狭长,谁能分清窗户是排烟还是进风呢,只能是全部依赖机排。 所以这种情况应该从严。

    [ 本帖最后由 awqa 于 2011-9-20 22:30 编辑 ]
    2011-09-20 22:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:单独地下车库的设计施工说明

那位有单独地下车库的设计施工说明吗?发给我参考一下,万分感谢额

回帖成功

经验值 +10