有一宾馆,客房进门处设有集中空调,此处的吊顶上方净空高度大于800mm.其保温材料为阻燃材料.问此处是否应设置上下喷头.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    阻燃材料与难燃材料是有区别的,有些阻燃材料仍然是可燃材料,如果是难燃材料,可以不设
    2002-07-27 11:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • sss_111
    sss_111 板凳
    平顶内风管保温材料、电缆桥架均为阻燃材料可不设喷淋但是必须会得到消防局的同意,本人设计过此类项目。
    2002-07-19 21:38:19