土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急救!!!!!!!!!!!请高手指点一下

急救!!!!!!!!!!!请高手指点一下

发布于:2010-11-19 10:35:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地面上是裙房(三层商业),再上面是20层的二栋住宅,地下是二层地下车库。请问一下,地下的楼梯和前室都需要单独设加压送风系统吗,还是可以和上面的合用,合用的时候是不是风量都加倍。商业部分的加压系统也需要和住宅分开吗,楼梯间的送风口还是隔一层设一个吗,还是每一层都设呢。请各位指点一下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • litaoluck
    litaoluck 沙发
    这还要看各地的消防部门的意见,以前是有很多地方地上和地下楼梯间的加压送风系统式可以合用的,比如成都、重庆,现在重庆是不允许了,必须分开设!
    2010-11-21 14:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • villagerchan
    villagerchan 板凳
    同意3楼说法,地上和地下楼梯间加压送风系统应分开,平常也是这么设计的。但实际执行起来各地确实有不同做法存在,最常见的就是把地上和地下楼梯间加压送风系统的风量叠加,个人持保留意见。
    2010-11-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多