35层排水管可以不设消能器吗?
35层排水管可以不设消能器吗?
35层排水管可以不设消能器吗?:handshake
发布于
2010-11-19 08:14:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
coolmax91
消能器阻地方吗?必须设
2012-12-29 11:00:29
来自 PC
评论
举报
水水水12345
如果是采用内螺旋管或者铸铁管的话,可以不做消能装置
如果雨水管道采用承压塑料管的话,当流速大于1.8m/s 时,应采取消能措施。
4.9.24
6 满管压力流排水管系出口应放大管径,其出口水流速度不宜大于1.8m/s, 当其出口水流速度大于1.8m/s 时,应采取消能措施。
2012-12-29 09:36:29
来自 PC
评论
举报