土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 35层排水管可以不设消能器吗?
35层排水管可以不设消能器吗?:handshake

全部回答(11 )

  • coolmax91
    消能器阻地方吗?必须设
    2012-12-29 11:00:29 来自 PC 评论 举报
  • 水水水12345
    如果是采用内螺旋管或者铸铁管的话,可以不做消能装置
    如果雨水管道采用承压塑料管的话,当流速大于1.8m/s 时,应采取消能措施。

    4.9.24
    6 满管压力流排水管系出口应放大管径,其出口水流速度不宜大于1.8m/s, 当其出口水流速度大于1.8m/s 时,应采取消能措施。
    2012-12-29 09:36:29 来自 PC 评论 举报