6.4.7 不间断电源装置室
1 不间断电源装置室,宜接近负荷中心,进出线方便。不应设在厕所、浴池或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
2 不间电源装置室与蓄电池室应分开设置,在不间断电源装置附近应设有检修电源。
3 不间断电源装置室应有良好的防尘设施,宜设置空调设备,使室内温度宜在5~30℃,相对湿度宜在35%~85%范围内。
4 整流器柜,逆变器柜、静态开关柜等安装距离和通道宽度不宜小于下列数值:
1)柜顶距天棚净距为1.2m;
2)离墙安装时,柜台维护通道为1m;
3)柜前巡视通道为1.5m。