土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教 疏水器的问题

请教 疏水器的问题

发布于:2010-11-18 17:18:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚刚进入施工工作中,请教一下大家,在施工中疏水阀是怎么选择的?我指的是具体的型号和类型,根据什么选择

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • simplesb
    simplesb 沙发
    看课本或设计手册,很详细。。。
    2010-12-03 09:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • moliang2
    moliang2 板凳
    各种类型的蒸汽疏水阀结构及原理有所不同,性能也不尽相同,在选用时可根据不同的使用场合,所以应根据不同的使用场合选用不同的结构形式:
    1、需要立即排出凝结水的场合,如蒸汽透平、蒸汽泵、蒸汽主管线等,不宜采用有过冷度的疏水阀,如脉冲式疏水阀和恒温型波纹管式疏水阀;
    2、凝结水低于额定最大排水量15%时,不应选用脉冲式疏水阀,因为在这种条件下,新鲜蒸汽容易从排泄孔流失;
    3、办公、学校、科研及住宅区周围附件,需要安静的环境,不宜选用噪音大的热动力式疏水阀,应选用恒温型疏水阀和浮球式疏水阀,因为它们动作迟缓,冲击力小;
    4、室外工作的疏水阀,一般不宜选用机械性疏水阀,需要选用时,应有防冻保护;
    5、用汽装置不允许积存凝结水,应选用能连续排除凝结水的疏水阀,如浮球式疏水阀;
    6、在既要求排除凝结水,又要求及时排除不凝性气体的场合,应选用有排水、排气双重功能的疏水阀;
    7、在蒸汽管网中,若需要利用工作背压回收凝结水时,应选用背压率高的疏水阀,如机械型疏水阀。
    2010-12-03 08:49:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位大虾:烧暖气之前,全钢的还有铜铝复合的暖气片,需要换水么?

请教各位大虾:烧暖气之前,全钢的还有铜铝复合的暖气片,需要换水么? 去年用过,自家用壁炉烧的;不知道水会不会变质,腐蚀暖气片啊

回帖成功

经验值 +10