0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 575 人订阅
阅读下一篇
改完地暖让我有点小郁闷,求高手支招!我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?安装在什么位置上?我大概算了一下,满足规定流速的循环量可能要大于3t/h,格兰富自动增压泵(1.8t/h,扬程9m)我能用吗?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句按照您的方式
第一种情况计算出直通情况下的阻力系数S1
第二种情况下计算出三通情况下的阻力系数S2
那么两种同时开启的阻力系数S是多少呢?
我认为这道题的核心问题应该是两个并联压头相互作用后的结果问题,不知道我说的对不对 欢迎下面的指正
回复 举报
回复 举报