土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 改完地暖让我有点小郁闷,求高手支招!

改完地暖让我有点小郁闷,求高手支招!

发布于:2010-11-18 16:41:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?安装在什么位置上?
我大概算了一下,满足规定流速的循环量可能要大于3t/h,格兰富自动增压泵(1.8t/h,扬程9m)我能用吗?
另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dq1982514
    dq1982514 沙发
    1.建议找到真正的不热原因
    2010-11-30 16:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    本来是什么供暖方式?暖气片?
    如果其他都是暖气片,地暖的相对阻力就会偏大,可能导致供水量不足。
    小型的管道泵噪音都不大,建议选择格兰富进口品牌。至于泵的选型,还是咨询一下厂家,小型管道泵的性能曲线一般都比较陡,随着流量的增大,扬程急剧下降。你选择的水泵性能参数满足3t/h,扬程3m就应该可以了。
    2010-11-30 12:10:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补偿器安装

XDJM们,有没有补偿器施工的图片可以共享的?一直不太清楚补偿器、支架是怎么安装的,有哪些要求? 先谢谢啦!

回帖成功

经验值 +10