土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R 407Cl冷水机

R 407Cl冷水机

发布于:2010-11-18 16:55:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R407C冷水机高压低压保护设定值为多少。谢谢.工况设定蒸发温度5.冷凝度40

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaochunvip
    xiaochunvip 沙发
    冷水机是产生冷水 给设备提供冷却水的 它的冷凝还是风冷 一看就没见过 我们的低温压缩机就要冷水机来冷却 我们的低温制冷可以到4K 也就是氦气液化
    2010-11-20 14:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵;问题是看清啦;就不知道你的制冷水平如何;制冷机组;分为;风冷机组;和水冷机组;这是总的分类;再往下说;分高温机组;中温机组;低温机组;和超低温机组之分;呵呵呵;太多啦;想搞好制冷技术;你最起码的原则就要懂得这台机组是风冷式的;还是水冷式的;;;呵呵呵;;风冷式的机组系统设置和;水冷式的系统设置;你想会一样吗;呵呵
    2010-11-20 07:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷冻水进出水压损偏大的问题

前段时间做一项目:氯化钠盐水机组,蒸发器进水压力5公斤,出水3公斤,压差为什么会这么大呢,请各位帮我分析,谢谢!