土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教66kV消弧线圈接地系统允许带故障运行时间的规定

请教66kV消弧线圈接地系统允许带故障运行时间的规定

发布于:2010-11-18 15:58:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
66kV系统属于中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统,当系统发生单相接地故障时,为了不甩负荷,一般允许带故障运行。请问,允许带故障运行的时间是多少?有何规程、规定依据?这个问题一直困扰了我多年,没有得到一个满意的答案。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qbs8008
    qbs8008 沙发
    -
    中性点经消弧线圈接地的小电流接地系统,不论电压等级是66kV、35kV、10kV还是6kV,其允许带故障运行时间均为2小时
    2010-12-02 16:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • gwje
    gwje 板凳
    图1和图2 。大家了解一下。
    2010-11-19 14:17:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【职业交流】民营小设计院做变电工程一次设计,前途?

在不足30人的民营小设计院做变电工程一次,二次设计的菜鸟前途在哪里啊?入不了国有院该怎么办啊,民营输变电工程设计院太少了,找工作都不好找啊?有同感的吗?感觉以后会很惨啊![ 本帖最后由 shanby 于 2010-12-5 23:19 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10