土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 刚性楼板假定:楼板平面外刚度为0,怎么理解!

刚性楼板假定:楼板平面外刚度为0,怎么理解!

发布于:2010-11-18 15:56:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚性楼板假定其含义是假定楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为零。这是一个特有概念能使结构计算概念明了,计算简便;使结构在每层板内只有3个公共自由度,即两个平移自由度dx、dy和一个绕竖轴扭转自由度θz,在板内的每个节点的独立自由度也只有3个;使电算的效率大大提高,程序的运用范围越来越广泛。刚性楼板假定认定平面外刚度为零,忽略了楼面梁的有效翼缘对平面外刚度的贡献,使结构总刚度偏小,周期加长,吸引的地震作用小,不安全。为此,规范规定用梁刚度增大系数来间接的考虑楼板平面外的刚度。于是高规第5.2.2规定在内力和位移计算时,对现浇楼面和装配式整体楼面的梁刚度采用1.3-2.0增大系数来考虑翼缘的增大作用。
  通过上述处理,目前设计中的绝大多数工程的楼面都能符合刚性楼板的假定,以此进行的计算分析可用于工程设计。

小弟不才,请教以下:既然平面外刚度为0,那么就是说柔度无穷大,也就意味着只要加上荷载,结构立刻倒塌,有点困惑?望高手指点,谢谢!

[ 本帖最后由 tlwww 于 2010-11-19 15:00 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nuanwu123
    nuanwu123 沙发
    学习啦!真是有好多不懂得地方。。。
    2016-04-20 16:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • seaking1988
    seaking1988 板凳
    地下室已经说的比较仔细了
    2012-07-20 10:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

26层纯剪力墙结构,一层地下室,计算剪重比不够

26层纯剪力墙结构,一层地下室,其中有两块墙太短,就定义为柱子了,但是计算后,地下室的剪重比就不满足要求了,大侠们,这样怎么处理,周期,位移比都满足规范位移均为1100分之一,大侠们,请帮帮忙

回帖成功

经验值 +10