土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助,有关设计温差
在水冷管壳式冷凝器设计时,为何设计冷凝温度与水温的温差一般都选5度,如果选10或15,行吗, 大了有什么不好,谁能给分析下??

全部回答(4 )

  • 峰哥
    赞成楼上斑竹说法。
    主要是考虑换热面积,换热温差小但是需要较大的换热面积,换热温差大,受到冷却水温的限制。
    2010-11-26 22:34:26 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    受限于冷却塔降温幅度的限制,冷却水温度不可能无限降低。所以机组冷凝温度和水温之间的换热温差增大,其直接后果就是冷凝温度(压力)上升。导致压缩机排气压力上升,压缩比增大(假设蒸发温度不变),排气效率降低,系统循环量降低,制冷量就降低。
    理论上,换热温差是越低越好,可惜做不到。
    现在有些冷水机组高效换热器的换热温差可以做到3度之内,5度是一个比较保守的常规的数值。
    2010-11-26 18:02:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10