热水供水系统中,冷水供应到软化器后进入到软化水箱,由软化水箱到锅炉这段管路中 是不是要加一个水泵呢?那么这个水泵的扬程怎么确定呢?水泵需要不需要连接气压罐做个定压呢?(看供暖的补水泵会连接一个气压罐定压)如果不连接气压罐,膨胀水直接流到软化水箱可以吗?热水锅炉不做热水水箱直接连到外网可以吗?待高人指点~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhouxiaob
沙发
热效率只有0.5,对20吨锅炉来说,是太低了。煤质不好,需要改造锅炉。
2010-11-25 09:20:25
赞同0
-
lxx_max
板凳
4200kcal/kg的煤低位发热量太小吧,换煤吧。我们这都是6000kcal以上的,基本130-150kg就产一蒸吨的汽。当然了锅炉热效率测试也很重要。建议先测热效率,再做其他考虑。
2010-11-24 22:45:24
赞同0
加载更多煤堆自燃问题可每天浇水防止煤堆内部温度过高。