学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
在设计中, 我看有的图纸上, 分支回路不共用中性线, 像这样, 举个例子: 有三个回路。
表示是这样的: 3(BV-3*25+1*16), 实际上这样就是总共6根线,三个相线, 三个中性线。
等于说三个回路各用各的中性线, 说是保险安全起见, 但是无疑线的数量就多了;
还有一种: 三个回路用一个中性线, 在图上表名的就是4根线, 三个相线, 一个中性线。
不明白,哪种比较好?区别在哪里?
谢谢了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    谢谢6楼 , 不太明白你说的, 能解释一下吗?
    2010-11-20 06:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    公用零(N)线的话,如果是漏电开关根本合不了闸