土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 一个4.5匹压缩机并联三个蒸发器,冲霜时间过长?请问怎么问题?
一个4.5匹压缩机并联三个蒸发器,制冷正常,热冲霜电磁阀正常,但在热冲霜是低压压力不够,冲霜时间过长?请问怎么问题?

全部回答(2 )

  • gf308
    这么简单就把问题丢出来了,谁知道呢?起码来说你的蒸发器的设计温度多少,实际结冰情况,来确定,根据你的描述我也只是猜猜,如有失误还请谅解。
    当你除霜的时候,压力也许是负压,这样的现象是你的蒸发器过冷导致你除霜时进去的热气瞬间收缩,所以压力在除霜的时候较低。
    2011-07-31 17:04:31 来自 PC 评论 举报
  • cywhqf
    依我分析是蒸发器的蒸发面积偏小造成的。在热冲霜时,最多只有两组蒸发器制冷,由于蒸发面积的减小,造成蒸发压力降低。设计计算时,按任意两组蒸发器蒸发面积之和与压缩机相匹配,就可以了。
    2011-07-12 09:19:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10