土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工地临时施工用电

工地临时施工用电

发布于:2010-11-18 08:39:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工地现有用电设备:塔吊4台*60KW,闪光对焊机4台*55KW,各种小型机械(如钢筋加工机、木工机、振动泵、水泵等)20台*5KW,照明(有单相空调等)150KW,中央空调1台*55KW,其它三相用电功率(如喷泉等)80KW,已有两台630KVA变压器。拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW。请问该选用多大容量的变压器?麻烦把计算公式一并列出,如功率因数、系数、同期率等,谢谢!
  • a5a5a
    a5a5a 沙发
    哥们,工地的机械设备都有参数,在铭牌上。功率因数都有。
    电焊机的暂载率也有。
    这些别人告诉不了你,只能自己去看。
    现有两台变压器的容量应该足够了。
    你得根据工地现场的平面布置,画出平面图,然后分析
    每个区域有多少用电量。最后在两台变压器上合理分布。
    这个计算过程,是一个小型设计,建议你把上学的书找来吧。
    2010-11-18 13:20:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED灯带?

由于目前船上照明主要采用36V 60W的灯泡照明,经过多年的使用发现其存在很多弊端,现在想采用LED灯带取代之。现有几个问题请教各位高手:1、灯带最少需要三百米,且能像电缆一样能盘带,问题是怎么解决灯带的散热问题(船上作业环境恶劣,粉尘、打磨、喷漆经常作业),有没有像电缆一样用软材质做成的LED灯带?2、LED一般都采用几伏的电源供电?3、采用多少瓦的LED做成的灯带亮度才能达到36V 60W灯泡的照明效果?

回帖成功

经验值 +10