土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 康明斯的柴发机组并机不需要并机柜吗?
康明斯的柴发机组并机不需要并机柜吗?
并机时柴发到配电柜之间没有断路器,厂家说可以,可是我还是担心机组烧毁的问题,向大家请教。

全部回答(10 )

  • zeizei110
    正常情况下,柴发至ATS的输出线路上须有断路器开关的,而有的康明斯机组却说可以不要这个开关,第一次遇到:(
    2010-11-24 11:23:24 来自 PC 评论 举报
  • leary4
    ATS的作用不就是开关吗?ATS不就像是跟头闸,只能倒向一边
    2010-11-22 10:20:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10