土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,临时用电计算公式

急,临时用电计算公式

发布于:2010-11-17 22:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地现有用电设备:塔吊4台*60KW,闪光对焊机4台*55KW,各种小型机械(如钢筋加工机、木工机、振动泵、水泵等)20台*5KW,照明(有单相空调等)150KW,中央空调1台*55KW,其它三相用电功率(如喷泉等)80KW,已有两台630KVA变压器。拟新增25台(或50台,根据工程进度)冲孔机,每台功率70KW。请问该选用多大容量的变压器?麻烦把计算公式一并列出,如功率因数、系数、同期率等,谢谢!

[ 本帖最后由 huahua1777 于 2010-11-18 22:37 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ctxc
    ctxc 沙发
    路过学习!:)
    2010-11-25 10:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • w542131241
    w542131241 板凳
    本人也是管现场的,经常要估算的,期待一个正确的公式


    楼主的项目也不小了,那么多设备。但只有塔吊4台的工程,却要配闪光对焊机4台及25---50台的桩机嘛?
    但不管怎么说:按我的现场经验,1、用电负荷是按施工工序来的,主要是考虑前期桩机用电就可以了,其它设备主要在桩机退场后才使用。能满足桩机就能满足其他设备,所以不用重复计算。 2、冲孔灌注桩的桩机工程我也经历过,楼主你确定同时要25到50台桩机,想想那么多高大桩机,轰轰浓浓的场面就够震撼人的;那得要同时出来多大的工作场地才摆得开。还有需要集中那么多桩机得多大的基础工程老板?按其它设备的数量,工程也不是很大;按理说不要这么多桩机的,估计能有个10到15台桩机同时冲孔就不错了。
    如果是这样两台630也够了,在桩机退场后还可以退出一台。


    以上纯粹个人经验,如果各地不同另当别论
    不是大家交流、相互学习嘛,
    2010-11-22 23:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所所内用电问题?

一个山区变电所,煤矿用! 变压器两台都为 10/0.69 kv.变压器中性点不接地,IT系统.低压出线回路,线电压690v, 相电压380v如何给所内提供照明,以及风机的电源?负荷在4kw左右!从实际情况看, 其他地方引入电源回路不方便.一般灯具为220v,难道需要新增一台变压器?=====另求高手分析一下,IT系统为何线电压690V? 可能应该是660v, 因为有一个短距离输电,提高5%的电压!

回帖成功

经验值 +10