土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 一级框架300宽梁用两肢箍可以吗
抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗

全部回答(27 )

  • lovelllc
    楼上正解,很多人忘了还可以取20倍箍筋直径。
    2017-05-17 10:58:17 来自 PC 评论 举报
  • hanjinping123
    一级抗震要求是200mm和箍筋的20倍的较大值,要是箍筋用12,双肢箍肢距为300-25*2-12=238,小于12*20=240,估计这样可以用双肢箍的
    2017-01-20 10:34:20 来自 PC 评论 举报