土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 地梁箍筋加密区从哪开始算起

地梁箍筋加密区从哪开始算起

发布于:2010-11-17 17:45:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
两个承台的中心距离为四米,边距为两米,梁高高为六十,加密要求是1.5倍梁高或1/3跨,如果是是1.5倍梁高那就是整条梁都加了,如果是1/3跨那就是加密在承台内。请问应该按哪种做法做

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xdnxdn123
    xdnxdn123 沙发
    首先这是一连系梁,图集有两种做法:(图集:06G101-6)
    1.各跨连续(钢筋锚入柱内)
    2.单跨连系梁(钢筋锚入承台即可)
    讨论:
    1.承台一般是单面配筋的(一般只有配底筋),地震时,上述做法2的承台可能容易拉裂,所以做法1更好(当然钢筋要多点);
    2.对方法1,与承台重叠部分的梁不用加密,构造配点箍筋已经足够好了;
    3.连系梁好像一般可不考虑抗震得,也就不需要加密箍筋了,
    4.净跨较小时(如楼主所说的情况),可以考虑承台以外部分箍筋加密;
    2010-11-20 12:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • 筛糠
    筛糠 板凳
    全跨加密,毫无疑问
    2010-11-17 20:31:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。