我们在接一个乱尾楼时,发现时一危楼,4.25M层高,6.6x3.9m的跨度,但是只有400x400的独立柱子,而且还是隔跨布置,梁式300x600的大梁。要是施工的话,我们可以实施那些补救方案?
发布于
2010-11-17 16:38:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
kiven_zhu
呵呵 还不确定 只是我自己看起来觉得是
上面还有3层 建筑场地的地震烈度不高 之前的施工质量一般 就是觉得跨度太大,柱子又小又少,怕梁承受不了
2010-11-19 16:26:19
来自 PC
评论
举报
erhe
这样没有问题啊,最怕的是之前施工的质量到底合不合格
2010-11-17 23:15:17
来自 PC
评论
举报