正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请问室外消防栓是否一定要安装阀门,其作用是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
waterbird
沙发
谢谢,楼上所有的朋友
2002-07-22 19:57:22
赞同0
-
mr_wen
板凳
查了一下《建规》8。4。1条,第四款好象专门规定住宅的消火栓设置问题,很多人不注意“超过六层的”这一定语,后面都是用顿号隔开的住宅类别,严格按中文语法来理解,这条规范可理解为:1.对于单元式住宅,超过7层(不含7层),必设无疑,
2002-07-17 21:15:17
赞同0
加载更多回复 举报
2.7层的单元式住宅,有底商则设,无底商,不须设
3.其他类住宅,超过6层(不含6层),必设无疑
本人理解,"其他民用建筑"不可与住宅相混淆,除住宅类建筑外,其他类民用建筑真是太多太多,所以第五款有规定.
再者,根据该条的条文说明第四款最后一段文字,可作为某些含住宅的综合楼设室内消防给水的依据,所以本人对此问题的看法是:只能按第四款来套,不设。
但还是要罗嗦一句,若底层商店体积超过5000立方,要设。这样做的依据是上述条文说明的内容,之所以按5000立方体积划分,是因为该条第三款规定。
回复 举报