对于高层结构,计算指标的时候考虑偶然偏心的影响。我想问一下,在看位移比的时候,因为考虑了偶然偏心,
有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移;
工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移;
工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~
对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • keke99-2010
    keke99-2010 沙发
    我现在做的一个小高层X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移都超1.2但未超1.4,其它工况都在1.2以内,不知道是否需要改善一下结构
    2010-12-10 14:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • asusf5vl
    asusf5vl 板凳
    工况 1 不宜大于1.2, 工况 2和 工况 3不应大于1.5