土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何控制STS钢框架强节点弱连接?
请问,STS做钢框架时,全楼节点连接设计时显示梁柱节点梁端不满足抗规8.2.8强节点弱构件的计算要求,这要通过什么来调整呢?加大梁截面貌似有效,可不知道合适否,第一次做钢结构,望高手指点

全部回答(19 )

  • litianmark2002
    这个问题我看了一些书总结出一点点东西供大家参考
    这个地方我觉得一般是把柱翼缘稍微做宽一点点,或者梁翼缘做窄一点点,(保证柱翼缘比梁翼缘宽60mm)
    让程序使用:优先加宽梁翼缘的方式设计。
    个人觉得这种方式是目前国内性价比,比较高的一种方式。
    那种把梁高加大,或者加腋的方式,并不太好。容易造成塑性铰外移。
    2012-05-11 14:23:11 来自 PC 评论 举报
  • limin05
    这个问题,在新版本已经解决了.
    关于抗震规范8.2.8条Mu计算为强节点弱构件要求,当这项计算不满足时,08版程序一般会自动加盖板来加强节点,但是按全国民用建筑工程设计技术措施要求,最小盖板厚度6mm,并且限制梁翼缘厚度+盖板厚度<=柱翼缘厚度,当这项不满足时,程序就不能自动加强节点。
    10版增加了加腋与梁端头加宽翼缘的处理,这时不受这个板厚的限制。
    2012-05-11 13:43:11 来自 PC 评论 举报
加载更多