土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅漏保的设置原则是什么?

住宅漏保的设置原则是什么?

发布于:2010-11-17 11:10:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我觉得,只要是人能够得着的全要设计。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangccad
    wangccad 沙发
    学习下住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版),
    6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
    1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
    2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
    3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
    4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
    5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
    6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
    2010-11-18 15:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuwd1966
    yuwd1966 板凳
    规范执行就对了!:handshake
    2010-11-17 14:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于插座回路的功率

是按照一个插座100W还是一个回路1.5kW,哪位大虾能给讲解一下

回帖成功

经验值 +10