土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于住宅防排烟问题求救

关于住宅防排烟问题求救

发布于:2010-11-17 09:35:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
首先 在此谢谢各位专业前辈对一个刚入行 却没师傅的可怜暖通小虾米提供专业援助
本次工程非常急 我鸭梨很大 愿好人一生平安 防排烟问题涉及到生命安全 望各位前辈为小弟指点迷津

工程概况: 上传图为27层 地下2层的住宅 如图所示 前室和楼梯间楼上均有窗户 地下楼梯间和前室建筑只能给一个风机位置和风井

问题1:在大红皮书上 我只找到地下一层的风量如何估算 那么请问 地下二层的风量如何计算
2:可否按我图上所示 加个余压阀门 根据楼梯间比前室多25PA的方式 来节省前室的加压送风系统(建筑说可以 但是我还是想弄明白)
如果可以 请问 风机的选择是两者风量之和么 余压阀的大小根据什么来确定呢 怎么选择呢
3:下面的小前室 由于楼上也没窗户 我是做的风机从楼上下来的 常闭送风口 地下室如何和楼上的合用风机呢 大红皮上说用变频风机
请问有没有别的办法 比如选择一个风机 楼上着火就开三层 楼下着火就光开楼下 那么这种风机的风量是选取地上风量和地下风量之和还是选取其中风量最大的值呢
4:在论坛里看到 风压过大 容易着火时候开不开门 我这火灾开三层 一层也得不少呢 请问 这个泄压阀怎么安啊 安哪啊 怎么确定啊 图示是怎么样的呢
5:关于楼上部分小前室的风量计算 根据泡咱论坛学到的 30000(27层)×1.5(3门)/7(风速)/3600/3(N)/0.84(有效面积)=0.7
我的正压送风口 选的是600(加控制阀850)×1200的 距地500安装 这样做有问题么? 我看了点实际的工程 风口好象都比这个小呢


为表诚心 小弟在线等 对每一位能够提供帮助的前辈们送上最诚挚的祝福

[ 本帖最后由 myfeng1988 于 2010-11-17 10:03 编辑 ]

原图.jpg


地上.jpg


111.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • elephent
    elephent 沙发
    我也没明白 为什么是三合一前室?二合一吧?
    如果二个楼梯 都分别对外有开窗 满足自然排要求 为什么还要加压送风?
    2011-05-17 23:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • longlixin123
    longlixin123 板凳
    学习中学习中
    2011-05-17 22:12:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟机房设置问题

我现在正在做一地下车库 请教大家排烟机房一定得设置吗?不设置的话会有什么害处吗?这个地下车库很大 ,将近三万平米呢 就一层。谢谢大家了

回帖成功

经验值 +10